고객센터

자주하는질문

Total 8건
  • Q. [고장원인] 자동운전(Auto) 유지중에 트립되고 MCC 모드로 전환 되는 경우.(III 의 경우)

    M-PRO III 의 경우 누군가 운전중에 모드 버튼(비상정지)을 누른 경우 입니다


    ESt : 비상정지 트립신호로 자동운전시 급하게 모터를 정지 하고자 할 때 모드 버튼(비상정지)을 누르면 모터는 정지되고 

          ESt 트립신호로 점멸하며 모드는 MCC 로 전환 됩니다.


    Tel. 041-414-0977,  카다로그 참조(e-BOOK)

  • Q. [고장원인] 트립발생시 원인 찾는 방법(M-PRO 의 경우) 및 보호요소 설명

    1) 처음 설치하고 트립되는 경우


     - 원인] 제품 설정을 하지 않고(기본 출고값) 기동하면 바로 트립 됩니다

     - 해결방법] 

       (1) 모터 정격을 알아야 합니다(예시 : 3상 380V 기준 "00" kW)

       (2) 설정모드 진입하여 Pr 값에 모터 정격[kW] 를 입력합니다 (3상 380V 인 경우에 한함)

           -> Pr을 입력하면 정격전류[rC], 기동지연시간[Sdt], 동작지연시간[odt} 이 당사 표준값으로 설정됩니다.

       (3) 부하가 있을 경우 다시 기동합니다.

           -> 문제가 없으면 정상 가동 / 문제 있으면 다음 단계로.

       (4) rC, Sdt, odt 값 확인 후 정정한다. 그래도 트립 등 문제가 있으면 당사로 연락 합니다 (041-414-0977) 


    2) 제품을 교체하고 이전 제품과 같은 값으로 설정하고도 트립된 경우

     - 원인] 모터 또는 부하에 크기가 달라 지면 세팅도 변경해 주어야 합니다

     - 해결방법]

       (1) 모터 정격 및 실부하를 계측합니다(기동 후 각 상 전류)

       -> 모터교체 후에는 반듯이 정격에 맞게 다시 설정해 주어야 합니다

       (2) 정격과 부하값이 다를 경우

       * "모터 정격" < "실부하" 경우 :  부하 환경 파악(모터 녹슴, 맞바람, 이물질 걸림 등) 후 조치

       * "모터 정격" > "실부하" 경우 : 모터 정격에 맞게 다시 설정(확인) 한다.


    3) 제품 설정을 했는데도 트립된 경우

     - 원인] 설정값이 맞지 않거나 결선 오류의 경우가 대부분입니다.

     - 해결방법]

       (1) 트립 이유을 기록한다 : 트립되면 리셋전까지 점멸하며 트립값을 표시합니다

       (2) 트립 이유별로 방법이 다름

       (3) 트립원인 및 점검사항 예시(M-PRO G type 의 경우)

       - 과전류(oC-x) : 모터 정격전류와 세팅전류 비교 후 정정

       - 결상(PF-x) : YD기동 시간 점검, 전자접촉기(x 상) 접점 확인(단상의 경우는 꼭 단상세팅[2.Sr "0"]을 해야 합니다)

       - 상 불평형(PU-x) : 운전시 각상 전류 확인, M.S 접점(x 상) 확인, 모터 결선 확인

         * 00-x 의 x 는 해당 상(Phase) 를 말함

       - 운전중 구속(StL) : 부하에 이물질 삽입여부 확인, 운전중에 모터 부하가 급상승하는 경우

       - 기동중 구속(LOC) : 부하에 이물질 삽입여부 확인, 기동시 모터가 돌지 않는 경우

       - 저전류(UC-x) : 무부하 운전, 부하 이탈 여부, 상) 단선,  상) 접촉자 이탈

       - 지락(GndF) : 지락발생, 전체 점검 필요

       - 역상(rP) : 모터 결선과 MCT 상 별 관통방향 그리고  M-PRO 연결단자 각상(R, S, T) 결선 확인

        * 상태 점검후 이상 없을 시 제품 설정값 정정(허용값 이내)

       - 시컨스알람(FLt4) : (기동시 전자접촉기 접점 이상), 24.SC 설정확인(5, 6) / 접점 및 결선 확인

       - 시컨스알람(FLt5) : (정지시 전자접촉기 접점 이상), 24.SC 설정확인(5, 6) / 접점 및 결선 확인

       - 시컨스알람(FLt6) : (외부트립 알람), 24.SC 설정확인(2, 3) / 접점 및 결선 확인

       - 인터록 상태(InEr) : (인터록 해제 입력 실패), 24.SC 설정확인(4) / 결선 확인

       - 비상정지(EStP) : (운전중 모드<E STOP> 버튼 수동으로 누르면 발생), 비상정지 원인 파악


    점검 및 재 설정 했는데도 또 이상 발생 시 당사로 연락 바랍니다


      Tel. 041-414-0977,  카다로그 참조(e-BOOK)

  • Q. [기타] M-PRO GN / IIN (단종품) 교체 방법.

    1. 기존 제품 GN / IIN 의 특성

     - N type은 지락보호 기능이 있는 제품으로 잔류전류 방식의 지락감지를 통한 지락보호 기능입니다

     - 현재는 단종된 제품으로 교체시 (GZMA 또는  IIZMA) + ZMCT 로 동시에 교체 해 주어야 합니다

    2. GN / IIN 의 제품 구성

     - MCC 전면에 M-PRO G / II 가 취부되어 있고 내판에는 MCT 가 설치 되어 있습니다.

     - M-PRO GN / IIN 은 모두 정격(05 / 60)이 구분되어 있으나 교체시에는 통합되었으므로 무시해도 됩니다

       맨 아래 (주의) 참조 필수

     - 교체 시에는 내판의 MCT 도 모두 교체 해 주어야 하므로 조금 번거로울 수 있습니다.

    3. 교체 제품 구성 (통신은 옵션)

     - M-PRO GN + MCT => M-PRO GZMA + ZMCT

     - M-PRO IIN + MCT => M-PRO IIZMA + ZMCT


    주의) 

     - 37kW(380V 기준) 이상GZA + MCT + ZCT(파이 선택) + 보조CT(시중품) 로 교체 해 주어야 합니다

     - 위의 내용은 M-PRO IIN 제품도 동일 합니다 (IIZA + MCT + ZCT(파이 선택) + 보조CT(시중품)으로 교체)

     - 단, 37kW 이상시에는 기존에 보조 CT가 설치되어 있는 경우가 대부분이니 참조하시기 바랍니다.


    제품 문의 및 카다로그] T. 041-414-0977 / http://neoelecson.co.kr/ebook/

  • Q. [설정방법] 최소한 설정해야 하는 항목_M-PRO III (3)

    붉은 색으로 선 그어진 것은 필수 설정 항목 입니다.



     

  • Q. [설정방법] 설정방법 요약 _ i M-PRO 1, 2(H, W, VA + C)

    1. 설정방법


    1) 진입 : 우측 맨위 "V"버튼을 3초 누름 : 맨위 창에 "Pt-r 표시"

    -> 중간창에 기본값 "1" 표시

    3) PT 배율 설정 :   Up 버튼(중간), Down 버튼(맨 아래) 으로 숫자 변경

     -> 380V 이하는 PT 미사용 권장으로 출고값 '1" 확인

    4) 항목 변경 : "V" 버튼 1회 누름 _ Pt-r -> Ct-r

    -> 중간창에 기본값 "1" 표시

    -> CT 배율 설정 : Up 버튼(중간), Down 버튼(맨 아래) 으로 숫자 변경

    5) 항목 변경 : "V" 버튼 1회 누름 _ Ct-r -> LinE

    -> 중간창에 기본값 "4.0" 표시

    -> 결선방식 설정 : Up 버튼(중간), Down 버튼(맨 아래) 으로 숫자 변경

     * 결선방식별 입력 숫자는 아래 참조.

    6) 설정완료우측 맨위 "V"버튼을 3초 누름


    2. 결선방식별 설정값

    1) Pt-r : PT 배율 설정 _ 연결된 PT 정격배율 입력

    2) Ct-r : CT 배율 설정 _ 연결된 CT 정격배율 입력(필수)

    3) LinE : 결선방식 설정 _ 연결한 결선방식 입력

     - "4" : 3상 4선식 결선방식

     - "3" : 3상 3선식 결선방식

     - "2" : 단상 결선 방식

     - "1" : 단상 3선식 결선 방식

     * 메인 선로 결선 방식과 i M-PRO 연결 방식이 다를 수 있으며 i M-PRO에 결선 된 방식의 "값"을 입력해야 합니다.


    [통신 설정등 그 외 설정 방식은 제품 사양에 따라 다를 수 있으니 카다로그를 참조 하여 주시기 바랍니다]

    e-BOOK(카다로그) 클릭

  • Q. [설정방법] 설정 방법 요약 (M-PRO I)

    1. 설정방법


    1) 반자동설정 : 제품 설치 초기에 한함

      업/다운버튼 동시 3초 누름 : 설정모드 진입 (설정항목 “0.Pr” 표시)

      모드 버튼 누름1 : 설정값 표시(초기 00)

      모드 버튼 누름2 : 표시숫자 및 자리수 이동

      업/다운 버튼 누름 : 모터 용량 입력[kW] (3상 380V 기준)

      모드 버튼 누름3 : 표시숫자 점멸정지시 까지

      업 버튼 누름 : 설정완료(기본 표시창 복귀)

    * 0.Pr 설정시 자동으로 설정<당사 표준값> 되는 항목 : rC, Sdt, odt


    2) 항목별 설정 : 항목별 값을 설정하고 싶을 때

     업/다운버튼 동시 누름 : 설정모드 진입(0.Pr은 설정하지 말 것)

     다운버튼 누름 : 설정항목 찾기(예 : 5. rC)

     모드 버튼 누름1 : 설정값 표시(초기 00)

     모드 버튼 누름2 : 표시숫자 및 자리수 이동

     모드 버튼 누름3 : 표시숫자 점멸정지시 까지

     업버튼 누름 : 설정완료(기본 표시창 복귀)


    2. 설정항목

     0.Pr : 모터정격[kW] 입력 _ 초기에만 설정, rC/Sdt/Odt 설정됨)

     1.UP : 부하선간전압[V] 설정, 단상(n)/삼상(P) 설정

     2.Sr : 기동방식 설정(직입_201, 리액터_202, Y-D_203, 정역_204 외)

     3.Ctr : 보조CT 배율 설정(보조CT 사용시에만_통상 37kW 이상)

     4.tUn : MCT 관통횟수(저용량인 경우)

     5.rC :  정격전류[A] 설정(모터 부하 정격전류_05 / 60 범위 구분됨

     6.Sdt : 기동지연시간[초] 설정(기동시 트립지연을 위한 시간)

     7.odt : 동작지연시간 설정(과부하시 트립지연을 위한 시간[초] 또는 Class)

     8.yt : Y-D 절환 시간[초] 설정(Y-D 또는 리액터 기동시 설정)

     9.StL : 운전중 구속 설정[%] (rC 기준 %로 설정)

     10.LC : 기동중 구속 설정[%] (rC 기준 %로 설정)

     11.ln : 단락보호 설정 (그외 운전모드 선택출력 등은 상세 카다로그 참조)

     12.PF : 결상보호 설정 

     13.PU : 상 불평형보호 설정[%] (상간 최대,최소 차이[%]로 설정)

     14.GC : 지락동작전류 설정[A] (0이면 보호 안함, 숫자는 동작전류)

     15.Gd : 지락동작 지연시간[초] 설정 (알람 발생 설정은 카다로그 참조)

     16.rP : 역상보호 설정 ((기동시 1회 동작)

     17.UC : 부족전류보호 설정[%] (rC 기준 부족전류비율[%]로 설정)


    그 외 자세한 것은 카다로그(e-BOOK)를 참조하시기 바랍니다

  • Q. [설정방법] 설정 방법 요약 (M-PRO 2, G)

    1. 설정방법


    1) 반자동설정 : 제품 설치 초기에 한함

     우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정모드 진입 (설정항목 “0.Pr” 표시)

     위 모드 버튼 누름1 : 설정값 표시 (초기 00)

     <중간>업 or <아래>다운 버튼 누름 : 모터 용량 입력[kW]

     모드 버튼 누름2 : 설정값 저장 및 항목으로 복귀

     우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정완료 (기본값 표시)

    * 0.Pr 설정시 자동으로 설정<당사 표준값> 되는 항목 : rC, Sdt, odt


    2) 항목별 설정 : 항목별 값을 설정하고 싶을 때

     우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정모드 진입(0.Pr은 설정하지 말 것)

     <아래>다운버튼 누름 : 설정항목 찾기(예 : 5. rC)

     모드 버튼 누름1 : 설정값 표시 (초기 00)

     <중간>업 or <아래>다운 버튼 누름 : 해당항목 설정값 입력

     모드 버튼 누름2 : 설정값 저장 및 항목으로 복귀

     -> 다른 항목 설정시 항목 변경하여 설정값 입력 (방법은 반복)

     우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정완료 (기본값 표시)


    2. 설정항목

     0.Pr : 모터정격[kW] 입력 _ 설치초기에만 설정, rC/Sdt/Odt 설정됨)

     1.UP : 부하선간전압[V] 설정, 단상(n)/삼상(P) 설정

     2.Sr : 기동방식 설정(단상직입_0, 삼상직입_1, 리액터_2, Y-D_3, 정역_4)

     3.Ctr : 보조CT 배율 설정(보조CT 사용시에만_통상 37kW 이상)

     4.tUn : ZMCT 관통횟수(저용량인 경우)

     5.rC :  정격전류[A] 설정(모터 부하 정격전류_0.5~60

     6.Sdt : 기동지연시간[초] 설정(기동시 트립지연을 위한 시간)

     7.odt : 동작지연시간 설정(과부하시 트립지연을 위한 시간[초] 또는 Class)

     8.yt : Y-D 절환 시간[초] 설정(Y-D,  리액터 기동시 or 정역전환 지연시간)

     9.rtn : LOP 모드 복귀시 이전모드 전환 설정(카다로그 참조)

     10.tC : 상태 출력 설정(MCC, AUTO, LOP, Remote 와 정,반한시 조합)

     11.PF : 결상보호 설정 (2.Sr 단상 선택시 결상보호 기능없음)

     12.PU : 상 불평형보호 설정[%] (상간 최대,최소 차이[%]로 설정)

     13.Sl : 운전중 구속 설정[%] (rC 기준 %로 설정)

     14.Lo : 기동중 구속 설정[%] (rC 기준 %로 설정)

     15.UC : 부족전류보호 설정[%] (rC 기준 부족전류비율[%]로 설정)

     16.Ud : 부족전류 동작지연 시간[초] 설정

     17.GC : 지락동작전류 설정[A]

     18.Gd : 지락동작 지연시간[초] 설정

     19.rP : 역상보호 설정 ((기동시 1회 동작)


    그 외 자세한 것은 카다로그(e-BOOK)을 참조하시기 바랍니다

  • Q. [설정방법] 설정 방법 요약 (M-PRO 3)

    1. 설정방법


    1) 반자동설정 : 제품 설치 초기에 한함

    - 우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정진입 (설정항목 “P-r” 표시)

    - 위 모드 버튼 누름1 : 설정값 표시 (초기 00)

    - <중간>업 or <아래>다운 버튼 누름 : 모터 용량 입력[kW]

    - 모드 버튼 누름2 : 설정값 저장 및 항목으로 복귀

    - 우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정완료 (기본값 표시)

    * 0.Pr 설정시 자동으로 설정<당사 표준값> 되는 항목 : rC, Sdt, odt


    2) 항목별 설정 : 항목별 값을 설정하고 싶을 때

    - 우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정진입(P-r은 설정하지 말 것)

    - <아래>다운버튼 누름 : 설정항목 찾기(예 : 5. rC)

    - 모드 버튼 누름1 : 설정값 표시 (초기 00)

    - <중간>업 or <아래>다운 버튼 누름 : 해당항목 설정값 입력

    - 모드 버튼 누름2 : 설정값 저장 및 항목으로 복귀

     -> 다른 항목 설정시 항목 변경하며 설정값 입력 (방법은 반복)

    - 우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정완료 (기본값 표시)


    2. 설정항목

    - P-r : 모터정격[kW] 입력 _ 초기에만 설정, rC/Sdt/Odt 설정됨)

    - U-P : 부하선간전압[V] 설정

    - S-r : 기동방식 설정(단상_1, 삼상_3)

    - Ctr : 보조CT 배율 설정(보조CT 사용시에만_통상 37kW 이상)

    - tUn : MCT 관통횟수(저용량인 경우)

    - r-C :  정격전류[A] 설정(모터 부하 정격전류_05 / 60 구분설정

    - Sdt : 기동지연시간[초] 설정(기동시 트립지연을 위한 시간)

    - odt : 동작지연시간 설정(과부하시 트립지연을 위한 시간[초] 또는 Class)

    - rtn : LOP 모드 복귀시 이전모드 전환 설정(카다로그 참조)

    - t-C : 과전류 트립 방식(정한시, 반한시) 설정

    - P-F : 결상보호 설정 (S-r 단상 선택시 결상보호 기능 없음)

    - P-U : 상 불평형보호 설정[%] (상간 최대,최소 차이[%]로 설정)

    - StL : 운전중 구속 설정[%] (rC 기준 %로 설정)

    - LoC : 기동중 구속 설정[%] (rC 기준 %로 설정)

    - U-C : 부족전류보호 설정[%] (rC 기준 부족전류비율[%]로 설정)

    - Ucd : 부족전류 동작지연 시간[초] 설정

    - G-C : 지락동작전류 설정[A] (Z type, N type 구분 설정)


    자세한 것은 카다로그 참조 e-BOOK


검색