과부하(oC) 발생시 점검 사항
[예시. 1.5kw 380V, 정격전류 rC : 3A , 정산적일때 실 전류 2.5A]
- 일정 시간이 지난 후에 oC 220 로 트립(모터 정지)
1. 기본세팅 확인 : rC (정격 전류) , Sdt(기동지연시간) , 필요시 Odf(동작지연시간)
- 모터 정격에 맞는 정격전류가 세팅되어 있는지?
- 모터 정격에 맞는 기동지연시간(기동전류 발생시 트립방지 시간)이 적절한지?
- 모터 정격에 맞는 동작지연시간(정한시는 과전류시 세팅시간 지나면 바로 트립, 반한시 열특성을 고려한 트립시간)
=> 동작지연시간을 두는 이유 : 오르내리는 과부시 빈번한 트립을 막고 일정시간을 두고 트립(모터 정지)을 하고자 함..모터 특성에 준함
2. 일정 시간 이상 정상 운전중 발생 한다면
(예시 : 표시 "OC 220" : rC(정격전류)의 2.2배 전류가 발생한 것임)
- 정상 운전 중 일 때 부하(전류) 가 현격히 증가 된 것으로 부하 측 변동 원인을 확인 하는 것이 우선임.
- 모터 부하와 M-PRO 표시 값(전류)가 편차를 확인 하는 것도 중요함_편차가 날 때는 보통 "tUn_MCT 턴수" , "Ctr_외부 Ct 배율" 를 확인해야 합니다