  • Q. [설정방법] 최소한 설정해야 하는 항목_M-PRO III (3)

    붉은 색으로 선 그어진 것은 필수 설정 항목 입니다.



     

  • Q. [설정방법] 설정방법 요약 _ i M-PRO 1, 2(H, W, VA + C)

    1. 설정방법


    1) 진입 : 우측 맨위 "V"버튼을 3초 누름 : 맨위 창에 "Pt-r 표시"

    -> 중간창에 기본값 "1" 표시

    3) PT 배율 설정 :   Up 버튼(중간), Down 버튼(맨 아래) 으로 숫자 변경

     -> 380V 이하는 PT 미사용 권장으로 출고값 '1" 확인

    4) 항목 변경 : "V" 버튼 1회 누름 _ Pt-r -> Ct-r

    -> 중간창에 기본값 "1" 표시

    -> CT 배율 설정 : Up 버튼(중간), Down 버튼(맨 아래) 으로 숫자 변경

    5) 항목 변경 : "V" 버튼 1회 누름 _ Ct-r -> LinE

    -> 중간창에 기본값 "4.0" 표시

    -> 결선방식 설정 : Up 버튼(중간), Down 버튼(맨 아래) 으로 숫자 변경

     * 결선방식별 입력 숫자는 아래 참조.

    6) 설정완료우측 맨위 "V"버튼을 3초 누름


    2. 결선방식별 설정값

    1) Pt-r : PT 배율 설정 _ 연결된 PT 정격배율 입력

    2) Ct-r : CT 배율 설정 _ 연결된 CT 정격배율 입력(필수)

    3) LinE : 결선방식 설정 _ 연결한 결선방식 입력

     - "4" : 3상 4선식 결선방식

     - "3" : 3상 3선식 결선방식

     - "2" : 단상 결선 방식

     - "1" : 단상 3선식 결선 방식

     * 메인 선로 결선 방식과 i M-PRO 연결 방식이 다를 수 있으며 i M-PRO에 결선 된 방식의 "값"을 입력해야 합니다.


    [통신 설정등 그 외 설정 방식은 제품 사양에 따라 다를 수 있으니 카다로그를 참조 하여 주시기 바랍니다]

    e-BOOK(카다로그) 클릭

  • Q. [설정방법] 설정 방법 요약 (M-PRO I)

    1. 설정방법


    1) 반자동설정 : 제품 설치 초기에 한함

      업/다운버튼 동시 3초 누름 : 설정모드 진입 (설정항목 “0.Pr” 표시)

      모드 버튼 누름1 : 설정값 표시(초기 00)

      모드 버튼 누름2 : 표시숫자 및 자리수 이동

      업/다운 버튼 누름 : 모터 용량 입력[kW] (3상 380V 기준)

      모드 버튼 누름3 : 표시숫자 점멸정지시 까지

      업 버튼 누름 : 설정완료(기본 표시창 복귀)

    * 0.Pr 설정시 자동으로 설정<당사 표준값> 되는 항목 : rC, Sdt, odt


    2) 항목별 설정 : 항목별 값을 설정하고 싶을 때

     업/다운버튼 동시 누름 : 설정모드 진입(0.Pr은 설정하지 말 것)

     다운버튼 누름 : 설정항목 찾기(예 : 5. rC)

     모드 버튼 누름1 : 설정값 표시(초기 00)

     모드 버튼 누름2 : 표시숫자 및 자리수 이동

     모드 버튼 누름3 : 표시숫자 점멸정지시 까지

     업버튼 누름 : 설정완료(기본 표시창 복귀)


    2. 설정항목

     0.Pr : 모터정격[kW] 입력 _ 초기에만 설정, rC/Sdt/Odt 설정됨)

     1.UP : 부하선간전압[V] 설정, 단상(n)/삼상(P) 설정

     2.Sr : 기동방식 설정(직입_201, 리액터_202, Y-D_203, 정역_204 외)

     3.Ctr : 보조CT 배율 설정(보조CT 사용시에만_통상 37kW 이상)

     4.tUn : MCT 관통횟수(저용량인 경우)

     5.rC :  정격전류[A] 설정(모터 부하 정격전류_05 / 60 범위 구분됨

     6.Sdt : 기동지연시간[초] 설정(기동시 트립지연을 위한 시간)

     7.odt : 동작지연시간 설정(과부하시 트립지연을 위한 시간[초] 또는 Class)

     8.yt : Y-D 절환 시간[초] 설정(Y-D 또는 리액터 기동시 설정)

     9.StL : 운전중 구속 설정[%] (rC 기준 %로 설정)

     10.LC : 기동중 구속 설정[%] (rC 기준 %로 설정)

     11.ln : 단락보호 설정 (그외 운전모드 선택출력 등은 상세 카다로그 참조)

     12.PF : 결상보호 설정 

     13.PU : 상 불평형보호 설정[%] (상간 최대,최소 차이[%]로 설정)

     14.GC : 지락동작전류 설정[A] (0이면 보호 안함, 숫자는 동작전류)

     15.Gd : 지락동작 지연시간[초] 설정 (알람 발생 설정은 카다로그 참조)

     16.rP : 역상보호 설정 ((기동시 1회 동작)

     17.UC : 부족전류보호 설정[%] (rC 기준 부족전류비율[%]로 설정)


    그 외 자세한 것은 카다로그(e-BOOK)를 참조하시기 바랍니다

  • Q. [설정방법] 설정 방법 요약 (M-PRO 2, G)

    1. 설정방법


    1) 반자동설정 : 제품 설치 초기에 한함

     우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정모드 진입 (설정항목 “0.Pr” 표시)

     위 모드 버튼 누름1 : 설정값 표시 (초기 00)

     <중간>업 or <아래>다운 버튼 누름 : 모터 용량 입력[kW]

     모드 버튼 누름2 : 설정값 저장 및 항목으로 복귀

     우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정완료 (기본값 표시)

    * 0.Pr 설정시 자동으로 설정<당사 표준값> 되는 항목 : rC, Sdt, odt


    2) 항목별 설정 : 항목별 값을 설정하고 싶을 때

     우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정모드 진입(0.Pr은 설정하지 말 것)

     <아래>다운버튼 누름 : 설정항목 찾기(예 : 5. rC)

     모드 버튼 누름1 : 설정값 표시 (초기 00)

     <중간>업 or <아래>다운 버튼 누름 : 해당항목 설정값 입력

     모드 버튼 누름2 : 설정값 저장 및 항목으로 복귀

     -> 다른 항목 설정시 항목 변경하여 설정값 입력 (방법은 반복)

     우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정완료 (기본값 표시)


    2. 설정항목

     0.Pr : 모터정격[kW] 입력 _ 설치초기에만 설정, rC/Sdt/Odt 설정됨)

     1.UP : 부하선간전압[V] 설정, 단상(n)/삼상(P) 설정

     2.Sr : 기동방식 설정(단상직입_0, 삼상직입_1, 리액터_2, Y-D_3, 정역_4)

     3.Ctr : 보조CT 배율 설정(보조CT 사용시에만_통상 37kW 이상)

     4.tUn : ZMCT 관통횟수(저용량인 경우)

     5.rC :  정격전류[A] 설정(모터 부하 정격전류_0.5~60

     6.Sdt : 기동지연시간[초] 설정(기동시 트립지연을 위한 시간)

     7.odt : 동작지연시간 설정(과부하시 트립지연을 위한 시간[초] 또는 Class)

     8.yt : Y-D 절환 시간[초] 설정(Y-D,  리액터 기동시 or 정역전환 지연시간)

     9.rtn : LOP 모드 복귀시 이전모드 전환 설정(카다로그 참조)

     10.tC : 상태 출력 설정(MCC, AUTO, LOP, Remote 와 정,반한시 조합)

     11.PF : 결상보호 설정 (2.Sr 단상 선택시 결상보호 기능없음)

     12.PU : 상 불평형보호 설정[%] (상간 최대,최소 차이[%]로 설정)

     13.Sl : 운전중 구속 설정[%] (rC 기준 %로 설정)

     14.Lo : 기동중 구속 설정[%] (rC 기준 %로 설정)

     15.UC : 부족전류보호 설정[%] (rC 기준 부족전류비율[%]로 설정)

     16.Ud : 부족전류 동작지연 시간[초] 설정

     17.GC : 지락동작전류 설정[A]

     18.Gd : 지락동작 지연시간[초] 설정

     19.rP : 역상보호 설정 ((기동시 1회 동작)


    그 외 자세한 것은 카다로그(e-BOOK)을 참조하시기 바랍니다

  • Q. [설정방법] 설정 방법 요약 (M-PRO 3)

    1. 설정방법


    1) 반자동설정 : 제품 설치 초기에 한함

    - 우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정진입 (설정항목 “P-r” 표시)

    - 위 모드 버튼 누름1 : 설정값 표시 (초기 00)

    - <중간>업 or <아래>다운 버튼 누름 : 모터 용량 입력[kW]

    - 모드 버튼 누름2 : 설정값 저장 및 항목으로 복귀

    - 우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정완료 (기본값 표시)

    * 0.Pr 설정시 자동으로 설정<당사 표준값> 되는 항목 : rC, Sdt, odt


    2) 항목별 설정 : 항목별 값을 설정하고 싶을 때

    - 우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정진입(P-r은 설정하지 말 것)

    - <아래>다운버튼 누름 : 설정항목 찾기(예 : 5. rC)

    - 모드 버튼 누름1 : 설정값 표시 (초기 00)

    - <중간>업 or <아래>다운 버튼 누름 : 해당항목 설정값 입력

    - 모드 버튼 누름2 : 설정값 저장 및 항목으로 복귀

     -> 다른 항목 설정시 항목 변경하며 설정값 입력 (방법은 반복)

    - 우측 중간 R.S.T SEL 버튼 3초 누름 : 설정완료 (기본값 표시)


    2. 설정항목

    - P-r : 모터정격[kW] 입력 _ 초기에만 설정, rC/Sdt/Odt 설정됨)

    - U-P : 부하선간전압[V] 설정

    - S-r : 기동방식 설정(단상_1, 삼상_3)

    - Ctr : 보조CT 배율 설정(보조CT 사용시에만_통상 37kW 이상)

    - tUn : MCT 관통횟수(저용량인 경우)

    - r-C :  정격전류[A] 설정(모터 부하 정격전류_05 / 60 구분설정

    - Sdt : 기동지연시간[초] 설정(기동시 트립지연을 위한 시간)

    - odt : 동작지연시간 설정(과부하시 트립지연을 위한 시간[초] 또는 Class)

    - rtn : LOP 모드 복귀시 이전모드 전환 설정(카다로그 참조)

    - t-C : 과전류 트립 방식(정한시, 반한시) 설정

    - P-F : 결상보호 설정 (S-r 단상 선택시 결상보호 기능 없음)

    - P-U : 상 불평형보호 설정[%] (상간 최대,최소 차이[%]로 설정)

    - StL : 운전중 구속 설정[%] (rC 기준 %로 설정)

    - LoC : 기동중 구속 설정[%] (rC 기준 %로 설정)

    - U-C : 부족전류보호 설정[%] (rC 기준 부족전류비율[%]로 설정)

    - Ucd : 부족전류 동작지연 시간[초] 설정

    - G-C : 지락동작전류 설정[A] (Z type, N type 구분 설정)


    자세한 것은 카다로그 참조 e-BOOK