디지털 모터보호 및 제어장치 (DMPC)

제품소개

디지털 모터보호 및 제어장치(DMPC)

M-PRO II (2)

보호기능 - 과전류, 부족전류, 결상, 역상, 불평형, 구속(기동중/운전중), 지략 보호
계측기능 - 3상전류, 지략전류, 모터운전시간, 사고기록, 부하율(바그래프)
기동방식 - 직입기동, Y-△기동, 리엑터기동, 정역기동
통신방식 - RS-485 MODBUS
그 외 - 테스트 트립 기능, 순간정전 보상 및 자동 재기동

본문

# M-PRO II(2) type 설정 바로가기


M-PRO II 는 M-PRO G와 동일한 기능에 크기만 정사각형입니다

          [정격(05/60)통합 및 ZCT내장(ZMCT)형으로 8가지 보호 및 7 종류 제어 기능]

 

종   류 :

M-PRO II ZMA (C)

M-PRO II ZMB (C)

M-PRO II ZA (C)

M-PRO II ZB (C)  


선택요소 :

A : 직입, Y-△, 리엑터 

B : 정역기동

C : RS-485 MODBUS 

* II ZMA(C) : ZCT 내장형으로 ZMCT(5단자) 사용

* 37kW 이상은 II ZA(C) + 보조CT + ZCT<선택>

* 05/60 정격은 통합 되었습니다


기능

계전기능 동작구분 설정범위 정정단위 동작시간
과전류(반한시) 한시 0.5~60A 0.1 1~60 Class
과전류(정한시) 한시 0.5~60A 0.1 1~60 초
결상 한시 0(OFF), 1(ON) 1 3초 이내
불평형 한시 0(OFF), 20~50% 5 5초 이내
부족전류 한시 0(OFF), 5~90% 5 Ud 이후
역상 한시 0(OFF), 1(ON) 1 0.2초 이내
운전중구속 한시 0(OFF), 100~2000% 5 1.5초 이내
기동중구속 한시 0(OFF), 100~2000% 5 1.5초 이내
지락 한시 0(OFF), 0.03~0.6A 0.1 0.5초 이내


결선도

4082f1fa6d8712826e20dfabd22d3d5d_1704175875_7474.JPG
* M-PRO 2 원라인도(직입기동 18.5kW Y-D 기동, 75kW Y-D 
기동)


4082f1fa6d8712826e20dfabd22d3d5d_1704175896_7931.JPG
* M-PRO 2 결선도 예시_직입기동 




  • 4