디지털 모터보호 및 제어장치 (DMPC)

제품소개

디지털 모터보호 및 제어장치(DMPC)

M-PRO I (one)

보호요소 - 과전류, 결상, 불평형, 지략, 부족전류, 역상, 기동중구속, 운전중구속, 단락 보호
계측요소 - 3상전류, 지략전류, 전압, 주파수, 유효전력, 역률, 부하률, 모터운전시간, 사고기록, 유효전력량(옵션)
기동방식 - 직입기동, Y-△기동, 리엑터기동, 솔밸브기동, 정역기동, 전동밸브(Full-Open, Full-Close, Over-Torque)
통신방식 - RS-485 MODBUS(옵션)
그 외 - LOPC형 선택 가능(옵션, LOPC형 M-PRO Ⅰ), 테스트 트립 기능, 순간정전 보상 및 자동 재기동 기능

본문

전자화 MCC의 필수인 M-PRO I 은 9가지 모터 보호요소와 10가지 이상의 계측기능을 갖는 모터보호 및 제어장치(Digital Motor Protection & Control unit)를 통합한 일체형 집합기기 입니다 


TYPE :

M-PRO Ⅰ 05A (C/D LH)

M-PRO Ⅰ 05B (C/D LH)

M-PRO Ⅰ 60A (C/D LH)

M-PRO Ⅰ 60B (C/D LH)  

A : 직입, Y-△, 리엑터, 솔밸브

B : 정역기동, 전동밸브

C : RS-485 MODBUS Single

L : LOPC 호환

H : 유효전력량[(kWh](선택)

[호환] M-PRO LOPC AS, BS, AIO, BIO


기능

계전기능 동작구분 설정범위 정정단위 동작시간
과전류(반한시) 한시 0.5~6A / 5~~60A 0.1 1~80 Class
과전류(정한시) 한시 0.5~6A / 5~~60A 0.1 1~80 초 (주)
결상 한시 OFF, ON - 3초 이내
불평형 한시 OFF, 20~60% 1 5초 이내
부족전류 한시 OFF, 20~80% 1 3초 이내
역상 한시 OFF, ON - 0.1초 이내
운전중구속 한시 OFF, 150~9600% 1 2초 이내
기동중구속 한시 OFF, 200~9600% 1 1.5초 이내
지락 한시 OFF, 0.03 & 0.1~3.0A 0.1 0.5초 이내
단락 한시 OFF, 1, 2 1 0.05초 이내

(주)정한시 설정할때, 설정값 범위는 101~180입니다. 여기서, 백단위 숫자'1'은 정한시 선택을 의미합니다. 동작시간과는 무관합니다.




결선도

36922eb0b9bf3b56ed4553050b2beb52_1703060831_9968.png



  • 열람중
    M-PRO I (one) 전자화 MCC의 필수인 M-PRO I 은 9가지 모터 보호요소와 10가지 이상의 계측기능을 갖는 모터보호 및 제어장치(Di..
  • 3
    M-PRO G M-PRO G 는 정격(05/60)통합 및 ZCT내장(ZMCT)형으로 8 가지 보호 및 7 종류의 제어 기능을 갖는&nbs..
  • 2
    M-PRO II (2) M-PRO II 는 M-PRO G와 동일한 기능에 크기만 정사각형입니다        &..
  • 1
    M-PRO III (3) M-PRO III 는 M-PRO 중에 가장 저렴한 제품군으로 보호기능을 다양하게 선택 가능한 제품입니다종  &nb..

검색