M-PRO I (one)
보호요소 - 과전류, 결상, 불평형, 지략, 부족전류, 역상, 기동중구속, 운전중구속, 단락 보호 | |
---|---|
계측요소 - 3상전류, 지략전류, 전압, 주파수, 유효전력, 역률, 부하률, 모터운전시간, 사고기록, 유효전력량(옵션) | |
기동방식 - 직입기동, Y-△기동, 리엑터기동, 솔밸브기동, 정역기동, 전동밸브(Full-Open, Full-Close, Over-Torque) | |
통신방식 - RS-485 MODBUS(옵션) | |
그 외 - LOPC형 선택 가능(옵션, LOPC형 M-PRO Ⅰ), 테스트 트립 기능, 순간정전 보상 및 자동 재기동 기능 |
관련링크
-
자료실
116회 연결
본문
전자화 MCC의 필수인 M-PRO I 은 9가지 모터 보호요소와 10가지 이상의 계측기능을 갖는 모터보호 및 제어장치(Digital Motor Protection & Control unit)를 통합한 일체형 집합기기 입니다
TYPE :
M-PRO Ⅰ 05A (C/D LH)
M-PRO Ⅰ 05B (C/D LH)
M-PRO Ⅰ 60A (C/D LH)
M-PRO Ⅰ 60B (C/D LH)
A : 직입, Y-△, 리엑터, 솔밸브
B : 정역기동, 전동밸브
C : RS-485 MODBUS Single
L : LOPC 호환
H : 유효전력량[(kWh](선택)
[호환] M-PRO LOPC AS, BS, AIO, BIO
기능
계전기능 | 동작구분 | 설정범위 | 정정단위 | 동작시간 |
---|---|---|---|---|
과전류(반한시) | 한시 | 0.5~6A / 5~~60A | 0.1 | 1~80 Class |
과전류(정한시) | 한시 | 0.5~6A / 5~~60A | 0.1 | 1~80 초 (주) |
결상 | 한시 | OFF, ON | - | 3초 이내 |
불평형 | 한시 | OFF, 20~60% | 1 | 5초 이내 |
부족전류 | 한시 | OFF, 20~80% | 1 | 3초 이내 |
역상 | 한시 | OFF, ON | - | 0.1초 이내 |
운전중구속 | 한시 | OFF, 150~9600% | 1 | 2초 이내 |
기동중구속 | 한시 | OFF, 200~9600% | 1 | 1.5초 이내 |
지락 | 한시 | OFF, 0.03 & 0.1~3.0A | 0.1 | 0.5초 이내 |
단락 | 한시 | OFF, 1, 2 | 1 | 0.05초 이내 |
(주)정한시 설정할때, 설정값 범위는 101~180입니다. 여기서, 백단위 숫자'1'은 정한시 선택을 의미합니다. 동작시간과는 무관합니다.