i M-PRO 3 (계측전용 / 전력값,고조파,최고최소평균값)
계측요소 - 선간전압, 상전압, 3상전류, 지락전류, 역률, 부하율, 주파수, 유효전력, *무효전력, *유효전력량 (* H타입만 적용) | |
---|---|
통신방식 - RS-485 MODBUS(Single Line, Dual Line) | |
특징 - 계측전용, 파형율/K-Factor 표시 | |
· i M-PRO 3 H ⇒ V, A, PF, %A, Hz, kW, kVar, kWh, GC, 고조파, 디맨드, 최대값, 최소값, 평균값, 위상차 | |
· i M-PRO 3 W ⇒ V, A, PF, %A, Hz, kW, GC, 고조파 | |
· i M-PRO 3 VA ⇒ V, A, GC, 고조파 |
관련링크
-
자료실
35회 연결
본문
개 요 :
i M-PRO 3는 고정밀 복합형 디지털 판넬메타로 전력계통의 각종 전력계측값 뿐만 아니라 고조파, 디멘드 등을 계측 관리 할 수 있는 집합형 판네미터 입니다
종 류 :
i M-PRO 3 H(C/D)
i M-PRO 3 W(C/D)
i M-PRO 3 VA(C/D)
* 고조파 : THD, TDD, K-Factor, Crest-Factor
선택 사항 :
C : RS-485 MODBUS Single Line 통신
D : RS-485 MODBUS Dual Line 통신
계측정격
구분 | 항목 | 단위 | 측정범위 | 표시범위 | 허용오차 |
---|---|---|---|---|---|
전압 | VR+,VS+, VT | V | AC 60~418V (TB# 19기준 TB# 22, 21, 20 간 전압) |
0.000~9999kV (측정전압xPT비) | ±0.2%(Reading Scale) AC60~400V |
전류 | IR+ IS+ IT (정현파 전류 측정용) |
A | AC 1.05~5A (TB# 11-10, 9-8, 7-6 단자 유입전류 기준) |
0.000~~9,999A (측정전류xCT비) | ±0.2%(Reading Scale) 0.5A |
영상전류 | I0 | A | 0.1~10A (ZCT 1차 관통전류기준) | - | 기준없음 |
위상차 | ∠VI_a, ∠VI_b,∠VI_c, | 0~360˚ (degree 단위로 표시) | - | 기준없음 | |
유효전력 | ∑kW - kW a+kW b+kW c |
kW | 전압,전류,위상차 측정범위내 표시 |
0.000~±999kw | ±0.5%(Reading Scale) pf>|0.86|,0.5A<Ⅰ |
무효전력 | ∑kVar -kVar_a|kVar_b|kVar_c | kVar | 전압,전류,위상차 측정범위내 표시 |
0.000~±999kVar | |0.5%(Reading Scale) pf>|0.2|,0.5A<Ⅰ |
피상전력 | ∑kVA -kVA_a|kVA_b|kVA_c | kVA | 전압,전류 측정범위내 표시 |
0.000~±999kVA | |0.5%(Reading Scale) 0.5A<Ⅰ |
유효전력량 | ∑kWh | kWh | 전압,전류, 위상차 측정범위내에서 전력량 값 누적 표시 |
0.000~±99,999,999kWh(∑kWxHour) | ±0.5%(Reading Scale) pf>|0.86|,0.5A<Ⅰ |
무효전력량 | ∑kVarh | kVarh | 전압,전류, 위상차 측정범위내에서 전력량 값 누적 표시 |
0.000~±99,999,999kVarh((∑kVarxHour) | ±0.5%(Reading Scale) pf>|0.2|,0.5A<Ⅰ |
주파수 | Hz | Hz | 45~65Hz 정현파 전압, 전류 입력 주차수 | - | ±0.4%(Reading Scale) |
역율 | PF -∑kW÷∑kI, Power Factor | - | -1,000~1,000 | - | ±0.5%(Reading Scale) 단, pf>|0.86| |
평균값 | VL-L_avg VL-N_avg I_avg | V A | 선간전압, 상전압, 전류등의 3상 편균값은 3상3선식, 3상4선식에서 계산 |
VL-N_avg-(VR+VS+VT)÷3 VL-L_avg-(VRS+VST+VTR)÷3 I_avg-(IR+IS+IT)÷3 |
- |
부하율 | %Load | %Load | (I_avgx100)÷(CT비x5A) CT비x : CT1차 최대전류값 | 부하율은 3상3선식, 3상4선 평균전류에 대해서만 계산됨 |
- |